Здравствуйте. Подскажите, как расшифровываются типы автоматов - A, B, C,D.
Вид для печати
Здравствуйте. Подскажите, как расшифровываются типы автоматов - A, B, C,D.
ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
• тип B: свыше 3•In до 5•In включительно (где In — номинальный ток)
• тип C: свыше 5•In до 10•In включительно
• тип D: свыше 10•In до 50•In включительно
У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2•In до 3•In) и верхняя граница типа D составляет 20•In.
АВ какого типа где применяются? Как их выбирать?
Тип D обычно устанавливают в электроустановках промышленного назначения, где работает мощное электрооборудование.
Тип С и В устанавливают в электроустановках, где установлено электрооборудование с небольшим пусковым током. К таким электроустановкам относятся жилые, общественные, административные и бытовые.
Типы автоматических выключателей позволяют осуществить селективную защиту сетей путём установки автоматических выключателей с разными выдержками времени: наименьшей у потребителя и ступенчато возрастающей к источнику питания.
http://i080.radikal.ru/1308/24/f3c52ee2a4f8.png
Я понимаю, автоматы иек Вам не нравятся, просто хотелось бы узнать, что означают цифры...
ВА47-29 - каталожный номер или серия продукции. У каждого производителя это обозначение своё.
4500 - номинальная отключающая способность (предельная коммутационная способность) - максимальный ток короткого замыкания, который автомат способен отключить, сохранив, при этом свою работоспособность. В линейке любого производителя можно найти модульные автоматы с ПКС на 3, 4,5, 6, 10 кА.
3 - класс токоограничения. Выключатель с токоограничением не позволяет току короткого замыкания принять его максимальное значение и быстрее производит отключение. По показателю токоограничения автоматические выключатели подразделяются на три класса — 1, 2, 3 . Класс 3 ограничивает ток к.з. в пределах 1/3 полупериода.
Автоматические выключатели отличаются друг от друга по нескольким признакам. Основные критерии их классификации перечислены ниже.
Количество полюсов автоматов может составлять от одного до четырех.
Ток главной цепи может быть постоянным, переменным или постоянным и переменным.
Тип расцепителя бывает тепловым либо полупродниковым в области токов перегрузки и электромагнитным в области токов коротких замыканий. В устройстве может присутствовать как тепловой (проводниковый) так и электромагнитный расцепитель, а также тепловой и электромагнитный расцепитель одновременно.
Токоограничитель автоматического выключателя предназначен для ограничения максимального тока короткого замыкания выключением устройства.
Автоматы бывают выдвижными с креплением на DIN-рейке и стационарные, которые устанавливаются в электрощите неподвижно.