Ввод в частный дом трехфазный, а потребители будут однофазные. Фазы будут распределены по комнатам, по розеткам и освещению.
Вопрос: один мощный 3-фазный УЗО или три 1-фазных, или без разницы?
Вид для печати
Ввод в частный дом трехфазный, а потребители будут однофазные. Фазы будут распределены по комнатам, по розеткам и освещению.
Вопрос: один мощный 3-фазный УЗО или три 1-фазных, или без разницы?
ОлегК, Ваш заголовок для этой темы "Один или три УЗО?" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.
На вводе установите противопожарное УЗО с током срабатывания от 100 до 300 мА, далее на каждую силовую и розеточную группу УЗО с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Проще говоря, на вводе следует установить 4-х полюсное УЗО класса "S" с номинальным током большим номинала вводного автомата и током утечки из расчета естественного тока утечки в 0,4мА на 1А тока нагрузки.
Например, если ток нагрузки 50А, то ток естественный утечки будет 0,4мА/А*50А=20мА и соответственно потребуется УЗО на 100мА.
eagle, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.
Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!