Существует ли регламент на установку розеток с крышкой IP64? Как их правильно устанавливать? Вернее можно ли их устанавливать так, что бы крышка открывалась в бок, а не вверх?
Вид для печати
Существует ли регламент на установку розеток с крышкой IP64? Как их правильно устанавливать? Вернее можно ли их устанавливать так, что бы крышка открывалась в бок, а не вверх?
А где Вы собираетесь устанавливать розетку?
Правильно устанавливать крышкой вниз.
Вам требуется ознакомиться с ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
Описание первой цифры кода:
• 0 - Прибор не защищен.
• 1 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более. Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора.
• 2 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более.
• 3 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более.
• 4 - Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более.
• 5 - Прибор пылезащищен. Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации.
• 6 - Прибор пыленепроницаем. Проникновение пыли полностью отсутствует.
Описание второй цифры кода:
• 0 - Прибор не защищен.
• 1 - Защита от вертикально падающих капель воды. Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор.
• 2 - Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°). Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор.
• 3 - Защита от водных брызг. Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор.
• 4 - Защита от распыления воды. Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор.
• 5 - Защита от попадания струй воды. Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
• 6 - Защита от сильных струй воды. Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор.
• 7 - Защита от временного погружения в воду. Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения.
• 8 - Защита от продолжительного погружения в воду. Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7.
У Вас розетка IP64, где первая цифра означает, что прибор пыленепроницаем, а вторая говорит о том, что розетка защищена от распыления воды в любом направлении. Теперь необходимо уточнить, где Вы собираетесь устанавливать розетку?
Про защиту знаем. У нас на объекте подрядчик установил розетки в подземном гараже, частично боком. И доказывает при этом что нет регламента по установке. На все наши увещевания по ГОСТам, СНиПам отвечает тем, что найдите регламент переделаю. А заказчик-собственник смотрит на это сквозь пальцы, но нам то потом это все обслуживать, вот и боремся как можем.
Есть вот такой ГОСТ.
Но у нас то 220в.Цитата:
ГОСТ Р МЭК 906-3-96 - Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24, и 48 В и номинальный ток 16А. Технические требования
Посмотрите вот этот ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99) ВИЛКИ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
14.4 Штепсельные розегки и переносные розетки, установленные как при нормальной эксплуатации, без вставленной вилки должны обеспечивать степень защиты, указанную в маркировке.
Кроме того, когда вилка или вводное устройство полностью введены в штепсельную или переносную розетку, степень защиты должна быть более высокой, чем для несочлененных вилки и розетки.
Соответствие проверяют осмотром.
18.1 Штепсельные розетки устанавливают на вертикальной поверхности так, чтобы открытое дренажное отверстие, если имеется, было в самом нижнем положении и оставалось открытым.
Спасибо за ответы.