Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!
Вид для печати
Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!
Обязательно требуется учитывать первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка включается последовательно в разрыв цепи (контакты Л1 и Л2), вторичная – к токовым катушкам электросчётчика (контакты И1, И2). Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2 (измеритель 2).
Они правы.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...rov_toka_3.jpg
В моем случае перепутаны концы И1, И2. Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?
На сайте завода производителя есть схемы подключения счетчика СЭАЗМ, которые идентичны со схемами, которые я Вам дал в посту 2.
Вот схема с сайта завода производителя
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...chik_seazm.jpg
Кто устанавливал счетчик, тот пусть и подключит.
А где в схеме с сайта завода изготовителя обозначение Л1, Л2, И1, И2?
Олег Г., эти графические обозначения в электрических схемах специалист должен знать на зубок.
То, что неоговорено технической документацией - пустой звук! Что за специалист такой и откуда он черпает свои знания, если нет никаких правил регламентирующих именно этот случай?
Квалифицированный специалист.
Прочитать графические обозначения можно в ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока
6.9 Обозначение выводов обмоток
Выводы первичных и вторичных обмоток и вторичные обмотки трансформаторов следует обозначать в соответствии с таблицей 11.
Линейные выводы первичной обмотки, а также соответствующие им стороны шинных, встроенных и разъемных трансформаторов, не имеющих собственной первичной обмотки обозначают Л1 иЛ2.
Обозначения наносят таким образом, чтобы в один и тот же момент времени выводы Л1, Н1 ..., Нn и И1, ..., Иn имели одинаковую полярность, т.е. чтобы при направлении тока в первичной обмотке от Л1, Н1, ..., Нn к К1, К2 ..., Л2 вторичный ток проходил по внешней цепи (приборам) от И1 к И2, ..., Иn.
Обозначения выполняют прописными буквами русского алфавита в сочетании с цифрами. Цифры располагают в одну строку с буквами (например Л1) или в индексе (например Л1).
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...T7746-2001.jpg