В деревянном доме смонтированы рядом ВРУ и ПР.Питающий кабель АВБбШв 4Х150мм2.Есть контур заземления.Куда сажать броню кабеля и контур заземления?
Вид для печати
В деревянном доме смонтированы рядом ВРУ и ПР.Питающий кабель АВБбШв 4Х150мм2.Есть контур заземления.Куда сажать броню кабеля и контур заземления?
Евгений, Ваш заголовок для этой темы "Распределительные устройства" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.
Контур заземления подключается на главную заземляющую шину. Броня кабеля подключается на шину РЕ.
Если шина РЕ во ВРУ является главной заземляющей шиной, то требуется подключать контур заземления и броню вводного кабеля на неё.
В ПР и ВРУ стоят обе шины.При подаче питания с ВРУ на ПР главные заземляющие соединяются перемычкой,а PE как? И опять вовращаюсь к наружному контуру заземления((( У меня два входа контура..они оба садятся во ВРУ? Как правильно защитить корпуса ВРУ и ПР?
Собираю ЩО.На входе 3-х фазный автомат затем трехфазное УЗО,далее раздача на однофазные автоматы.Вопросы:правильна я-ли последовательность установки приборов? УЗО на четыре контакта..рабочий ноль с питающего кабеля приходит сразу на УЗО,далее на ГЗШ?
Это один контур-состоит из двух.САЖАЕМ БРОНЮ НА ЛЮБУЮ ШИНУ.Лучше к той ,что приходит непосредственно извне. Если правильно понял.
Если всё же в щитах деление на ноль и землю,садим на землю
сначало УЗО, затем автомат.Делим до УЗО ГЗШ на N и PE шину и тянем в щит 5 проводный кабель.В ЩО-две шины,PE минует УЗО,к светильникам 3-х проводный кабель,иначе смысла УЗО нет.