Кабель проложенный скрытно в ПВХ трубке рассчитывать как-проложенный в металлической трубке, или как-проложенный открыто?
Вид для печати
Кабель проложенный скрытно в ПВХ трубке рассчитывать как-проложенный в металлической трубке, или как-проложенный открыто?
В металлической-это в металлической, а в ПВХ-это в ПВХ.
Вот что говорит по-этому поводу ПУЭ:
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Если прокладываете кабель скрыто, то и рассчитывать надо как для скрытой электропроводки. Открывайте ПУЭ, таблица 1.3.4. и смотрите в ней допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами проложенных в одной трубе.
Значит допустимый длительный ток для кабеля в пвх трубке такой-же как и в металлической трубке?