1.Разрешаеться ли прокладывать кабель под армстронгом без гофры, так как доступ для смены кабелья имееться всегда?
Вид для печати
1.Разрешаеться ли прокладывать кабель под армстронгом без гофры, так как доступ для смены кабелья имееться всегда?
Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание)
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой:
- скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;
- открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять;
- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
- за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
спс. а в стенах из кирпича или другого не горючего материала можно в штробах оставить кабелья без гофры?по пуэ?
Можно, если обеспечите сменяемось электропроводки. ПУЭ, 7.1.37. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.
короче получаеться без гофры нельзя электропроводку делать .спасибо!