На каком основании зарядка светильника наружного освещения в металлической опоре выполняется кабелем, например, ВВГ-3*1,5, в то время как к опоре подошел кабель, допустим АВБбШВ-5*10? Происходит снижение сечения питающего проводника. Как в этом случае выполняется защита, ведь ПУЭ требует установку автомата в теле опоры только начиная с 20 светильников на фазу. ПУЭ же ограничивает количество незащищенного проводника 3 метрами.
