По ПУЭ п. 4.1.23 ширина прохода в свету должна быть не менее 0,8м. Вопрос: необходимо ли учитывать открытую дверцу шкафа? Т.е. ширина прохода = 0,8м + дверца шкафа? И если шкафы стоят лицом друг к другу как быть? (0,8м+дверца1+дверца2)?
Вид для печати
По ПУЭ п. 4.1.23 ширина прохода в свету должна быть не менее 0,8м. Вопрос: необходимо ли учитывать открытую дверцу шкафа? Т.е. ширина прохода = 0,8м + дверца шкафа? И если шкафы стоят лицом друг к другу как быть? (0,8м+дверца1+дверца2)?
Нет, двери панелей не учитываются.
И в этом случае двери не учитываются, а ширина прохода должна быть не менее 0,8 м. Но следует помнить, что во всех случаях ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования.