Обязательно ли оформление наряда-допуска при ремонте или обслуживании насоса, вентилятора, запорной арматуры, приводимых в работу электродвигателем, или можно оформить по-иному? Ремонтные работы выполняет электротехнический персонал.
Вид для печати
Обязательно ли оформление наряда-допуска при ремонте или обслуживании насоса, вентилятора, запорной арматуры, приводимых в работу электродвигателем, или можно оформить по-иному? Ремонтные работы выполняет электротехнический персонал.
А разве выписывают наряд-допуск электротехническому персоналу на замену ламп в светильниках и обслуживание оных? Тоже самое и с обслуживанием насоса, вентилятора и запорной арматуры.
Работы в ЭУ выполняются 1. по распоряжению 2. По наряду-допуску 3. в порядке текущей эксплуатации.
Читайте ПЭЭУП.
Ну да. Конечно.
Работы в порядке текущей эксплутатации (список работ) должны в обязательном порядке утверждаться техническим руководителем предприятия или главным инженером предприятия!!!
Сталкивался ли кто с оформлением наряда-допуска для работы в слаботочных цепях, в неопасных зонах, короче говоря на работы не связанные с повышеной опасностью?
Поясню ситуацию. В нашей конторе прозошло ЧП, упал инженер-1к с 4м. высоты, сломал две ноги, наряд допуск на него не оформляли, его не должно было быть на объеке, он сам полез туда куда не надо. Покуратура хорошо потаскала наше руководство и начальников участка, всё утреслось, все обделались легким испугом.
Теперь они (руководство) хотят что бы наряд-допуски оформляли абсолютно на все виды работ, вплоть до замены лампочек и обслуживания низковольтных цепей(Охр.Пож.Сигн., видео). То что не все работы (по закону) должны оформлятся нарядом-допуска они даже слышать не хотят, говорят найдите законное обоснование наряда-допуска на работы не повышенной опасности.
И чем это обосновывается, ссылаются ли на какой нить документ? Или просто прихоть начальства типа "Надо!"?