Как правильно подсоединить к одному автомату несколько линий, чтобы обеспечить качественный контакт? Есть ли какие хитрости?
Вид для печати
Как правильно подсоединить к одному автомату несколько линий, чтобы обеспечить качественный контакт? Есть ли какие хитрости?
Если подключаете моножильными проводниками, то непосредственно к 1 зажиму не более 2 проводников. В том случае, когда используете многожильные проводники, то требуется на них установить наконечники, а потом подключать к зажимам аппаратов защиты не более 2 проводников под 1 зажим.
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.
у концерна АВВ есть новая серия автоматов, дающая возможность подключать к аппарату два проводника разного сечения. может у других производителей тоже есть, не могу сказать. у АВВ точно есть.