Добрый день!
Подскажите, разрешается ли прокладка СИП в доме? (суть в том что счетчик надо расположить с одной стороны, ввод с другой, а обходить весь дом вокруг не вариант). Какие нормы это регулируют?
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите, разрешается ли прокладка СИП в доме? (суть в том что счетчик надо расположить с одной стороны, ввод с другой, а обходить весь дом вокруг не вариант). Какие нормы это регулируют?
Вы можете проложить внутри дома СИПом с изоляцией не распостраняющей горение (СИПнг). Можно прокладывать СИП открыто в коробе, а можно скрыто. Всё зависит от выбранного способа прокладки.
Требования ПУЭ не запрещают прокладывать ввод СИПом внутри дома.
Речь идет не сколько о вводе, сколько о том что кабель пройдет через весь дом...
А Вы сможете обеспечить сменяемость, прокладывая через весь дом? Каким способом собираетесь прокладывать СИП внутри дома, скрыто или открыто в коробах?
В каком смысле сменяемость?
В том и вопрос как именно нужно прокладывать... Вообще думали проложить в гофротрубе или металлической трубе
За подшивными потолками и в проходах через деревянные конструкции (стены, перекрытия) требуется прокладывать в металлических трубах. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.