Как я понял из материалов форума, кабель ВВГ 2*1,5 к каждому светильнику должен быть отдельный и в гофротрубе. Можно ли эти гофротрубы класть на металлический каркас потолка? Если нет, то как правильно?
Вид для печати
Как я понял из материалов форума, кабель ВВГ 2*1,5 к каждому светильнику должен быть отдельный и в гофротрубе. Можно ли эти гофротрубы класть на металлический каркас потолка? Если нет, то как правильно?
По поводу кабеля я Вам ответил в теме скрытая проводка под за гипсокартоном
Не рекомендуется. Надо устанавливать на потолке распаечные коробки и делать спуски к светильникам.
олег, необходимо применять марки кабелей не распространяющие горение (нг).
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.