Возник вопрос: необходима ли регистрация в РТН электролаборатории предприятия, если измерения и испытания сторонним организациям не проводятся и не оформляются протоколы, а обслуживаются только собственные электроустановки?
Вид для печати
Возник вопрос: необходима ли регистрация в РТН электролаборатории предприятия, если измерения и испытания сторонним организациям не проводятся и не оформляются протоколы, а обслуживаются только собственные электроустановки?
Если официально не оформляете свои измерения, то регистрировать электролабораторию не требуется.
«Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
Спасибо,Микола, а акт об испытании своей электроустановки после,например, капремонта не является официальным документом?
При проверке РТНадзором достаточно ли будет составленного акта с испытаниями и измерениями, проведёнными после соответствующего ремонта ЭУ с заключением о пригодности к дальнейшей эксплуатации, в соответствии с РД "Объём и нормы испытаний электрооборудования"?
Требуется проверять электроустановку в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ЧАСТЬ 6
ИСПЫТАНИЯ
61. Общие положения
61.1.1. Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию должна быть осмотрена и испытана с тем, чтобы удостовериться насколько это возможно, что требования стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 выполнены.
61.1.2. Для проведения испытаний должна быть представлена необходимая проектная документация на испытуемую электроустановку и необходимая производственная документация (сертификаты, инструкции, электрические схемы и т.д.).
61.1.3. В ходе визуального осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.
61.1.4. При расширении или реконструкции существующей электроустановки необходимо удостовериться, что ее расширение или реконструкция отвечает требованиям стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 и не снижает безопасность существующей электроустановки или ее части.
61.1.5. Испытания должны проводиться квалифицированным персоналом.
61.1.6. После испытаний в соответствии с 61.1.1 и 61.1.4 составляют протокол.
Спасибо,Микола.Будем думать.