Где в ПУЭ или ином НТД указано, что количество муфт на линии 1-10 кВ подразумевает их применение для линий до 1 кВ?
Вид для печати
Где в ПУЭ или ином НТД указано, что количество муфт на линии 1-10 кВ подразумевает их применение для линий до 1 кВ?
Почитайте внимательно п. 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 4 шт.;
для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечениями х 120 - 3 × 240 мм2 5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 - 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110 - 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
1-10 кВ подразумевает, как я понимаю, от 1кВ включительно до 10 кВ включительно. Иначе было бы написано "для трёхжильных кабелей до 10кВ сечением...". Пожалуйста, помогите с ответом.
При проектировании вновь строящихся кабельных линий до 1 кВ следует учитывать, что эта кабельная линия не должна быть выполнена маломерными отрезками, то есть нельзя устанавливать большое число кабельных муфт. Так же следует учитывать, что кабельная линия до 1 кВ не может быть большой протяжённости, так как будут огромные потери, следовательно необходимо руководствоваться числом кабельных муфт, указанных в пункте 2.3.70. ПУЭ.
Спасибо за ответ
Знаете, когда я об этом (вышесказанном) сказал куратору объекта, то он мне ответил, а маломерные отрезки до 1 кВ это сколько метров? :eek:
Попросите куратора разделить 1 км на пять отрезков, которые соединяться 4 муфтами, вот это и будет приблизительная длина минимальных отрезков кабеля. Если кабельную линию прокладывать отрезками меньших размеров с большим количеством муфт, то получится что она состоит из маломерных отрезков.
Строительная длина кабеля — нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке, установленная стандартом или техническими условиями. В зависимости от конструкции, сечения и напряжения нормальная строительная длина силовых кабелей может быть от 200 до 450 м, а длина маломерных отрезков — от 50 до 100 м.