Скажите пожалуйста, допускается ли прокладка по сгораемым основаниям деревянного дома слаботочные кабели управления системы "умный дом" в ПВХ (ПНД) гофре, за стенами и под потолками? Я так понимаю что можно?
Вид для печати
Скажите пожалуйста, допускается ли прокладка по сгораемым основаниям деревянного дома слаботочные кабели управления системы "умный дом" в ПВХ (ПНД) гофре, за стенами и под потолками? Я так понимаю что можно?
Эти кабели так же относятся к электропроводке и их необходимо прокладывать в металлических трубах. ПУЭ, п. 2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока.
п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Почему Вы относите слаботочные кабели, те же кабели для интернета, телевидения, к силовым? То есть почему Вы применяете к ним п.2.1.1?
VIPer, эти кабели являются вторичными цепями до 1 кВ и на них распространяются требования вышеуказанных пунктов ПУЭ.
Мне кажется тут какое то заблуждение...
Какую опасность представляет интернет кабель при обрыве или коротком замыкании?
Если к ним применять эти требования, то труба нужна для обеспечения локазицации, и защиты от прожигания электрической дугой, которой не может быть в слаботочных сетях...
Ваши кабеля относятся к системе "умный дом", соответственно эти проводники являются вторичными цепями. Что тут непонятного?
А разве мало случаев, когда в интернет кабелях появляется опасное напряжение? Вы не слышали об этих авариях? Выгорает аппаратура напрочь, а вместе с ней и всё помещение с жильцами.