Разрешается ли использовать многопроволочные (гибкие) провода при сборке модульных щитков? Имеется ввиду соединения шин, автоматов, перемычки. Естественно с опресовкой.
Вид для печати
Разрешается ли использовать многопроволочные (гибкие) провода при сборке модульных щитков? Имеется ввиду соединения шин, автоматов, перемычки. Естественно с опресовкой.
Извиняюсь, уже нашел ответ, плохо пользовался поиском. Ответ в теме "Какой марки кабель предпочтительнее для разводки внутри распределительного щита?"
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.