Оцените, нужно ли переделывать электрику в квартире?
	
	
		Добрый день. Квартира сдается в чистовой отделке. То бишь штукатурка уже финишная, полы ровненькие, электричество проведено. Возник вопрос конкретно по проводке.
Выведено 3 автомата - на 32А, 25А и 16А. Судя по пропорциям самый тоненький провод идет на 16, средний на 25, и толстый на 32. К 32 претензий нет - он выведен на кухне для плиты, таким его и оставим естественно. А вот 25 выведен на все розетки, а 16 на все освещение. 
Правильно ли это? 
Такие у меня расчеты и 1 вопрос:
1) Можно ли сделать розетку для кондиционера на одной проводке с освещением. (В общем касаемо освещения планируется лампочки брать 12V во всей квартире, точечные светильники). Судя по таблице (http://elektroas.ru/wp-content/uploa...-i-tokajpg.jpg) провод выдерживает 3.3 кВт. Кондиционер не больше 2.5кВт. Или может еще можно что то посадить на этот провод?
2) На розетках будут: стиральная машинка (2кВт), телевизор (100Вт), электрочайник (1.5кВт), холодильник(300Вт), компьютер(500Вт), микроволновка (1.5кВт). Судя по той же таблице: провод выдерживает 4.6 кВт. В сумме по просчетам предоставленным на этом сайте: суммарная мощность электроприборов 5,9кВт - если умножить на коэффициент одновременности: 5,9*0,7=4,13кВт. Таким образом, получается что выдерживает с небольшим запасом.
Все ли правильно? Сильно не пинайте. Ремонтами занимаюсь далеко не в первый раз, однако касаемо электрики ограничивался установкой\переносом существующих розеток. Собственно и сейчас лезть в щиток не особо хочется, хотелось бы ограничится вмешательством в распределительные коробки.