В магазине повесели металическую сетку,на которую будут цепляться люстры,на люстры проброшено 220В,нужно ли заземлять металическую сетку.От гр.щитка прокинуть РЕ на сетку?
Вид для печати
В магазине повесели металическую сетку,на которую будут цепляться люстры,на люстры проброшено 220В,нужно ли заземлять металическую сетку.От гр.щитка прокинуть РЕ на сетку?
Обязательно необходимо присоединить к металлической сетке PE-проводник, проложенный от шины РЕ в щите. ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
Сечение отдельно проложенного РЕ-проводника должно соответствовать требованиям ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
Подскажите,пожалуйста,необ ходимо ли заземлять профильный каркас гипсокартонных перегородок внутри которых проходит электропроводка?
Электропроводка проложена по металлическому каркасу? Тогда обязательно заземлять. Ссылка на нормативный документ в сообщении Станислава.