Получил ТУ где указано установить узел учёта на трубостойку на границе своего участка.Можно ли сделать временное заземление без документов на него?
Получил ТУ где указано установить узел учёта на трубостойку на границе своего участка.Можно ли сделать временное заземление без документов на него?
На соседних участках щит учёта закреплён на опоре и ЗАЗЕМЛЕНИЕ -просто один штырь 16мм забит в основание опоры к нему приварен болт 6мм и проовод до щита-всё.СПРОСИЛ у хозяина,а где нормальное заземление-он сказал когда построю дом сделаю как положено. Можно мне сделать также если в ТУ это не указано.
василий, а чья опора? Кому она принадлежит? Есть требования ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений.
Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.