в помещении "аппаратной" по периметру необходимо сделать контур заземления: сталь полоса 40х6 со шпильками. Расположение оборудования не предоставлено, вопрос следующий:с каким шагом варить шпильки? если это чем то регламентируется ткните носом.
Вид для печати
в помещении "аппаратной" по периметру необходимо сделать контур заземления: сталь полоса 40х6 со шпильками. Расположение оборудования не предоставлено, вопрос следующий:с каким шагом варить шпильки? если это чем то регламентируется ткните носом.
Крепите через метр, чтобы шина было надёжно закреплена, а не болталась в воздухе. Не вижу предмета обсуждения. Или трудно заколотить лишнюю шпильку?
Не регламентируется, можете вообще не устанавливать. Представьте себе, что надо будет подключить всего два оборудования, а Вы установите шпилек по всему периметру, которые в процессе эксплуатации будут мешать. Назначение помещения скажите, тогда можно будет посоветовать, но в принципе я бы не стал ничего ставить до выяснения всех необходимых параметров.
Помещение Аппаратная (узел связи) оборудование не уточнить т.к. все комуникации заказчик будет делать самостоятельно, и проекты по СКС, пожарке, охранке и т.д. будут делать с задержкой (выглядит бредово, но кто платит тот и заказывает песни) а пока должна быть комната с контуром заземления который нужно закрепить, потому что возможно дальше будут выставляться перегородки. Вообщем сделал через метр, шпильки которые будут мешать можно легко срезать болгаркой...