От столба до здания (10метров) зарыта стальная труба в которой проложен
питающий кабель. Можно ли такую трубу использовать в качестве горизонтального
заземлителя? (Вдоль нее забиты штыри: круг 20мм длиной 2,5м, 3шт).
Вид для печати
От столба до здания (10метров) зарыта стальная труба в которой проложен
питающий кабель. Можно ли такую трубу использовать в качестве горизонтального
заземлителя? (Вдоль нее забиты штыри: круг 20мм длиной 2,5м, 3шт).
Запрещено прокладывать кабель в земле в металлических трубах.
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.