Можно ли при монтаже электропроводки в стальных трубах прокладывать в одной трубе сразу две и более линий к разным точкам (розеткам, лампочкам или двум розеткам и двум лампочкам например)?
Вид для печати
Можно ли при монтаже электропроводки в стальных трубах прокладывать в одной трубе сразу две и более линий к разным точкам (розеткам, лампочкам или двум розеткам и двум лампочкам например)?
Можно, но только силовые линии прокладывают в одной трубе, а линии освещения в другой. На этот счёт есть требования ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).
Здравствуйте, а разрешается ли прокладка стояка питающего квартиры в многоквартирном жилом доме в одном готовом канале стен и далее в одной трубе совместно с кабелем освещения лестничных клеток?
Макс, спасибо Вам за ответ.