Как выглядит форма протокола измерения сопротивления изоляции для трансформаторов тока? Какие измерения проводить для данного протокола?
Как выглядит форма протокола измерения сопротивления изоляции для трансформаторов тока? Какие измерения проводить для данного протокола?
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...7/protokol.jpg
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Испытания трансформаторов тока проводятся с целью определения соответствия их параметров паспортным данным и требованиям нормативных документов.
При испытаниях трансформаторов тока проверяются:
- соответствие типа и параметров проверяемого трансформатора тока указанному в проекте;
- отсутствие внешних механических повреждений;
- степень защищенности контактов вторичной обмотки от несанкционированного доступа к ним;
- правильность присоединения первичных и вторичных обмоток согласно схеме подключения;
- соответствие измеренных параметров (коэффициента трансформации, характеристики намагничивания, сопротивления изоляции) данным завода-изготовителя и требованиям нормативных документов: ГОСТ 7746-2001; п. 1.7.18 ПУЭ, пп. 20.1; 20.4; 20.5 Приложения 3 ПТЭЭП.