в гаражном обществе протянули по столбам над гаражами открытые провода 380вольт. .На каком расстоянии от крыши гаража должен висеть провод? как мне ремонтировать крышу?
Вид для печати
в гаражном обществе протянули по столбам над гаражами открытые провода 380вольт. .На каком расстоянии от крыши гаража должен висеть провод? как мне ремонтировать крышу?
кто и на каком основание протянул линию.
возможно ваши гаражи не законны а энергетикам наплевать на незаконные постройки.
у меня есть пример жильцов частного дома(земля в собственности) у которых по участку проходит очень низко лэп 110кв .
гаражи законные. к гаражам раньше шел подземный кабель,а сейчас по столбам.кстати и по каким нормам устанавливаются опоры
А на каком расстоянии над крышами гаражей протянули провода? Провода изолированные СИП?
Вот почитайте требования ПУЭ:
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м - до балконов, террас и окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Регламентируется требованиями ПУЭ. Кто устанавливал опоры и протягивал провод? Был ли согласованный проект?
сами как хотели и лепили
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается. Я так понимаю,что над гаражами голые провода они повесили незаконно?
Данные здесь пункты ПУЭ по высоте показать председателю гаражного общества и попросить переделать, иначе обратиться в Энергонадзор - эта организация вмиг приедет и наложит штраф на ответственное лицо за энергохозяйство.
Энергонадзор - это в какой структуре?