Могу ли «бросить» провод СИП 4х25 по крыше здания-склада высотой почти 9 метров транзитом и дальше на опору?
Вид для печати
Могу ли «бросить» провод СИП 4х25 по крыше здания-склада высотой почти 9 метров транзитом и дальше на опору?
Какая необходимость прокладки транзитной ВЛИ через здание склада? Из какого материала изготовлена кровля склада? К какому классу пожароопасной зоны относится склад? Кто собственник ВЛИ и здания склада?
ПУЭ, п. 2.4.57. Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
п. 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения:
до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
35 кВ - 15 метров;
110 кВ - 20 метров;
150 кВ, 220 кВ - 25 метров;
300 кВ, 500 кВ, +/-400 кВ - 30 метров;
750 кВ,+/-750 кВ - 40 метров;
1150 кВ - 55 метров;
Дело в том, что этот кабель существующий, идет от опоры по проектируемому складу к ВРУ (в другом, рядом стоящем, здании), а от этого ВРУ запитывается сам склад. Могу ли я проигнорировать этот факт?
Проигнорировать не можете, Вы обязаны выполнять в соответствии с действующими требованиями.