Где можно посмотреть перечень видов испытаний и измерений, которые будет производить лаборатория? Хотели зарегистрировать и выбрать из списка.
Вид для печати
Где можно посмотреть перечень видов испытаний и измерений, которые будет производить лаборатория? Хотели зарегистрировать и выбрать из списка.
Обратитесь в местное отделение Ростехнадзора.
Посмотрите вот этот перечень видов испытаний и измерений, надеюсь его буде достаточно для начала деятельности электролаборатории:
Проверка состояния элементов устройств электроустановок.
Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
Измерение удельного сопротивления земли.
Измерение сопротивления заземляющих устройств, всех типов.
Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования до 10 кВ.
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземлённой нейтралью.
Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий.
Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках напряжением до 10 кВ, калибровка плавких вставок.
Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов.
Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей.
Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до 10 кВ.
Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.
Проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей.
Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
Проверка устройств защитного отключения.
Проверка схем аварийного освещения.
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
Проверка систем молниезащиты.
Отыскание кабельных трасс, мест повреждения кабельной линии до 10кВ.