Какое расстояние должно быть между ОРУ-500кВ и административным зданием, где будут работать 75 человек? Какое расстояние должно быть между трансформатором 180 МВА и административным зданием, где будут работать 75 человек?
Какое расстояние должно быть между ОРУ-500кВ и административным зданием, где будут работать 75 человек? Какое расстояние должно быть между трансформатором 180 МВА и административным зданием, где будут работать 75 человек?
ПУЭ. п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.