Как и на основании чего проводить электроизмерения?
.. Предположим сдается какой-либо объект, проводят измерения сопротивления электропроводки, сопротивление ЗУ и всё такое. Это всё выполняется согласно "объема и норм " прописанных в ПУЭ, а когда требуется выполнять эксплуатационные испытания этой же электропроводки.., то уже всё делается согласно ПТЭЭП ??
И ещё вопрос, организация устанавливает кран (не обязательно новый) на стройке, производится монтаж электрооборудования (кабеля, электродвигатели подключаются).Ддля пуска в эксплуатацию Ростехнадзор, кроме стандартных документов на кран, требует ещё электротехнический отчёт - он составляется по программам испытаний ПУЭ или ПТЭЭП ? И каким допустимым значением сопротивления ЗУ должно быть в этом случае ? И по крану-кроме сопротивления изоляции электропроводки и Rзу, что ещё измеряют ? И действительно ли при сечении кабеля более 16 мм2 напряжение на мегомметре выставляется 2500 В ? (от кого-то слышал...)
хотя вот есть конкретная литература:
А.В. Сакара
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Москва
Энергосервис
2004
5. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
и ещё вопрос по измерению сопротивления ЗУ. Строится дом, заливается опалубка(фундамент здания), там же арматура, впоследствии энергетик строительной организации просит протокол по измерению Rзу. Полосой 4х40 объединяются все колонны и присоединяются к обычной ВРУ шке на вводе в здание. Нормы по испытаниям по ПУЭ брать из таблицы, где указано "как естественные заземлители" - с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2/4/8** (таблица 1.8.38), т.е, для Uном=380 не более 4 Ом ?
Заземляющее устройство подкранового пути - после монтажа измеряем сопротивление , какое его максимальное значение, в соответствии с табл. 1.8.38
то же самое, но для кран-балки как для приемосдаточных, так и для периодических испытаний.