Может ли кабель работать на пределе?
Буду признателен Вам в решении следующего вопроса: имеется кабель ВВГнг-LS 5×35 длиною 185 метров по цепочке ГРЩ->ЩР, расчетная нагрузка ЩР Ру=48 кВт, cos f=0,9, при условии, что нагрузка будет равномерно распределена по трем фазам, ток в каждой из них составит 48/3/0,22/0,9=81А. По длительному допустимому току из таблицы ПУЭ 1.3.6 из графы в воздухе, видим, что кабель способен длительно выдержать 120 Ампер. Также для обеспечения селективности автоматических выключателей (АВ) мне необходимо у себя в ЩР АВ установить в 100 Ампер, а дальше в ГРЩ 120 Ампер, так вот, ничего страшного, что кабель будет работать как бы на своем пределе и кабель и АВ 120 Ампер? Просто кабель уже проложен, если бы закладывали новый, то взяли бы на ступень выше, к примеру 5×50 кв.мм. Да и потери напряжения в % составляют Uпот.=3,43%, напряжение составляет 366,94 В. Не велико ли отклонение напряжения в 13 В?