Допускается ли соединение каждой розетки, в одной рамке, от разных щитов?
Щиты ЩК и ЩР от одной ГРЩ.
Спасибо.
Вид для печати
Допускается ли соединение каждой розетки, в одной рамке, от разных щитов?
Щиты ЩК и ЩР от одной ГРЩ.
Спасибо.
Нет запрета на подключение розеток от разных щитов, объединенных в блоки декоративными рамками.
Каким образом повредится изоляция? vovcike, не надо фанатизма, руководствуйтесь действующими требованиями. Нет запрета на совместную прокладку кабеля от разных щитов и быть не может. ПУЭ, п. 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).