Можно ли устанавливать розетки наружного исполнения без задней крышки (пример РА16-003) на такие основания как гипсокартон и т.д. с точки зрения нормативных документов? Если есть ссылка на документ, буду благодарен!
Вид для печати
Можно ли устанавливать розетки наружного исполнения без задней крышки (пример РА16-003) на такие основания как гипсокартон и т.д. с точки зрения нормативных документов? Если есть ссылка на документ, буду благодарен!
Смотря в каких помещениях устанавливаете розетки. В помещениях с повышенной влажностью, особо опасных, взрывоопасных и пожароопасных, а так же на улице должны устанавливаться розетки со степень защиты соответствующего исполнения.
Гипсокартон имеет группу горючести Г1, то есть он является негорючим (слабогорючим) материалом, соответственно установка розеток типа РА16-003 на него не противоречит действующим требованиям НТД. Но я бы выбирал те розетки для открытой электропроводки, которые имеют заднюю монтажную пластину.
А подскажите нормативный документ (желательно пункт), где написано, что установка запрещена на поверхностях из горючих материалов, ну или что-нибудь в этом роде.
ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Вы не сможете соблюсти данное требование без задней монтажной пластины.
Спасибо Григорий!