Вопрос такой:
1. Можно ли выполнить электромонтаж провода (для розеток и освещения) из одной комнаты в другую;
2. Так же, от одной стены к другой (в гофре) не по стенам, а напрямик – в полу или за подвесным потолком? Спасибо!
Вид для печати
Вопрос такой:
1. Можно ли выполнить электромонтаж провода (для розеток и освещения) из одной комнаты в другую;
2. Так же, от одной стены к другой (в гофре) не по стенам, а напрямик – в полу или за подвесным потолком? Спасибо!
это зависит от вашей фантазии и мат. средств, делать все розетки через один АВ или на каждую розетку ставить свой АВ. Проще поставить распаечную коробку и запить каждую комтату отдельно, чем подводить питание через несколько соединений(вероятность полки выше).если нет выхода-делаем как возможно.
Необходимо уточнить какие стены и пол. Если основания стен, пола или перегородок из сгораемых материалов, то чтобы проложить кабель в гофре, ее необходимо обложить со всех сторон сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.