Нужно ли в ВРУ жилого дома ставить рубильник с видимым разрывом или можно поставить автоматический выключатель ампер на 400?
Вид для печати
Нужно ли в ВРУ жилого дома ставить рубильник с видимым разрывом или можно поставить автоматический выключатель ампер на 400?
Рубильник является аппаратом управления, а на этот счёт есть требования ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Устанавливайте на вводе автоматический выключатель в соответствии с сечением вводного кабеля и на основании выделенной мощности. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.