По какой формуле правильно посчитать мощность на каждый участок (бытовку, дом и так далее)? Мощность трансформатора 250 кВа , а участков 450. По моим расчётам 4 кВт, а у другого 12,8 кВт.
Вид для печати
По какой формуле правильно посчитать мощность на каждый участок (бытовку, дом и так далее)? Мощность трансформатора 250 кВа , а участков 450. По моим расчётам 4 кВт, а у другого 12,8 кВт.
4кВт взята из постановления № 334, и таблица 6.1
Могли бы опубликовать цитату из постановления 334?
Вы умножаете удельную расчетную нагрузку 4 (при количестве квартир 1-5) на удельную расчетную нагрузку 0,54 (при количестве квартир 400)?
По моим расчётам на каждый домик получится не более 1 кВт. Надо увеличивать ТП, а не "распиливать" существующую на 450 домов.