Доброго дня!
Какие промышленные разъемы можно использовать в условиях крайнего севера - минус 50-55 гр. по С, влажность повышенная (рядом, 200 метров океан)? Стандартные разъемы до -25.
Спасибо.
Вид для печати
Доброго дня!
Какие промышленные разъемы можно использовать в условиях крайнего севера - минус 50-55 гр. по С, влажность повышенная (рядом, 200 метров океан)? Стандартные разъемы до -25.
Спасибо.
Рассмотрите взрывозащищенный разъем PY и вилка SPY
Температура окружающей среды, °С: -60...+40/+60
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I ,II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
NACE MR0175/ISO 15156, ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98); ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98);
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99; Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ; РД 5.2-093-2004
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
– добыча и транспортировка нефти
– добыча и транспортировка газа
– нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
– химические заводы
– Черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)
– целлюлозно-бумажная промышленность
– пищевая промышленность – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.)
– оборонная промышленность
– энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство )
– водоснабжение
– канализация
– утилизация отходов
– морской и речной транспорт
Спасибо за ответ, но эти разъемы слабоваты, только до 32А.
Тогда посмотрите соединители взрывозащищенные ВРК, ВРП, ВВК, ВВП 16-400А
Соединители ВВК, ВВП, ВРК, ВРП предназначены для быстрого сочленения и расчленения отрезков кабельной сети, различных электрических агрегатов, установок и машин между собой и источников питания в наземных стационарных и передвижных электрических установках напряжением до 440 В постоянного тока и переменного тока частотой до 60 Гц.
Технические характеристики
Вид взрывозащиты:
2ExeIIТ5 — для переносных соединителей
ExeIIU — для стационарных соединителей
Номинальное напряжение до 440 В
Номинальный ток до 400, А
Климатическое исполнение и категория размещения В1
Температура эксплуатации от минус 60°С до плюс 50°С
Уровень пылевлагозащиты IP67
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С 100%
Высота над уровнем моря до 2000 м
Разъемы имеют фиксирующее устройство, предотвращающее самопроизвольное разъединение. При этом фиксация в крайних положениях («открыто» — «закрыто») четкая и ясно ощутимая операция.
Силовые разъемы ISV 150А,250А,400А
Разъемы и деконтакторы различного типа являются одним из основных видов продукции, производимой немецкой компании ISV (Industrie Steck-Vorrichtungen GmbH). Вот уже больше 50 лет компания активно торгует на рынке и успела зарекомендовать себя как фирму, производящую только высококачественные товары. Продукция компании также известна под маркой Marechal. Разъемы, производимые фирмой ISV, очень популярны среди потребителей и активно используются в различных отраслях производства, например, литейные заводы, горнодобывающая промышленность, прокладка туннелей, химия, пищевая промышленность, автомобильная промышленность, портовые сооружения, воздушные перевозки, железнодорожный транспорт и другое.
Мы предлагаем Вам промышленные силовые кабельные разъемы марки ISV. Ассортимент предлагаемых товаров составляют промышленные разъемы, силовые разъемы, кабельные разъемы, разъемы на 5A, разъемы 10A, разъемы 16A, разъемы 32A, разъемы 63A, разъемы 90A, разъемы 125A, разъемы 150A, разъемы 250A, разъемы 400A, разъемы 600A, моноразъемы 700A.
Силовые, промышленные и кабельные разъемы фирмы ISV высококачественны и разработаны для применения в сложных условиях. Они просты в установке и эксплуатации, надежны и имеют длительный срок эксплуатации, что делает кабельные, силовые и промышленные разъемы фирмы ISV особенно ценными. Наиболее часто силовые, промышленные и кабельные разъемы используются в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и других областях деятельности. Розетки и вилки разъемов различного типа изготовлены из высококачественного материала, обладающего устойчивостью к температурам до +240С, прекрасными изоляционными свойствами, устойчивостью к морской воде, бензино- и маслостойкостью, влаго- и хладостойкостью. Все силовые, кабельные и промышленные разъемы изготавливаются в настенном и кабельном исполнении и обладают степенью защиты IP54 и IP67. Все части силовых разъемов выполнены в соответствии с международными стандартами и полностью соответствуют стандартам ISO 9000.
Разъемы различного типа делятся на несколько классов:
- По месту установки розетки: кабельные и панельные.
- По типу электрической сети: силовые либо сигнальные.
- По диапазону рабочих частот.
Одним из самых распространенных видов силовых разъемов является разъем серии D-SUB (полное название D -Subminiature). Разъем данной серии состоит из контактной колодки со штыревыми контактами в два, три или четыре ряда (количество контактов в первом ряду на один больше, чем во втором). У разъемов данного вида полностью исключается возможность неправильного соединения, так как контакты разъема защищены металлическим кожухом, напоминающим по форме букву D. Разъемы данной серии разделяются на несколько видов:
разъемы под пайку
- обжимные разъемы
- разъемы для наколки на шлейф
- разъемы для быстрого монтажа
- разъемы с увеличенными контактами
Силовые, промышленные и кабельные разъемы, в зависимости от назначения, могут быть изготовлены из различных материалов. Как правило, силовые разъемы изготавливаются из полиамида. Температурная стойкость разъемов данного типа составляет от - 50 С до + 120 С.
На сегодняшний день насчитывается огромное количество разъемов различного типа и класса, используемых в различных областях. Наиболее распространенные виды разъемов:
Разъем XLR – сигнальный, трех и более контактных. Как правило, разъем данного вида распространен в области профессиональной обработки звука. Разъем данной категории отличается высокой надежностью.
Разъем TRS – сигнальный. Двух и более контактный.
Как выбрать правильный? На первый взгляд тут все более чем просто. Выбирая между разъемами на 5, 10, 16, 32, 63, 90, 125, 150, 250, 400, и 600 Ампер, или же, решая приобрести моноразъем 700 А, стоит лишь точно знать, с какой силой тока Вам предстоит работать, и подбирать подходящий разъем. Тут проблема состоит в другом. Важно выбрать качественный разъем, ведь, в противном случае, он не выполнит свои необходимые функции, не будет соответствовать приведенному выше описанию. Мы рекомендуем Вам обратить внимание на силовые, кабельные и промышленные разъемы различного типа производства компании ISV.
Марка ISV - это гарантия качества товара и Вашей безопасности. Вы всегда сможете найти в ЗАО "Завод"ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ" промышленные разъемы, силовые разъемы, кабельные разъемы, разъемы 5 А, 10 А,16 A, разъемы 32 A, разъемы 63 A, разъемы 90 A, разъемы 125 A, разъемы 150 A,разъемы 250 A,разъемы 400 A,разъемы 600 A, а так же моноразъемы 700 А, под маркой ISV.