Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки по дереву в гофрированной трубе ПВХ, если обложить её со всех сторон несгораемой минеральной ватой?
Вид для печати
Можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки по дереву в гофрированной трубе ПВХ, если обложить её со всех сторон несгораемой минеральной ватой?
Нельзя, так как минеральная вата не является несгораемым материалом.
Можно скрыто прокладывать кабель в деревянном доме в металлических трубах обладающих локализационной способностью, или обложить трубу ПВХ (короб) сплошным слоем несгораемого материала вокруг. В ПУЭ четко прописано, какие материалы относятся к несгораемым материалам (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон). Но и к этим несгораемым материалам есть ограничения, так как толщина несгораемого слоя должна быть не менее 10 мм.
ПУЭ. 7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
ПУЭ, глава 2.1, электропроводки, таблица 2.1.3
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям
Скрытые электропроводки
1. С подкладкой несгораемых материалов(1) и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов
2. С подкладкой несгораемых материалов(1)
3. В трубах и коробах из трудносгораемых материалов – с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов1 и последующим заштукатуриванием2
В трубах и коробах: из сгораемых материалов – замоноличенно, в бороздах и т.п., в сплошном слое несгораемых материалов3
_____________
1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т.п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
3 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.