Здравствуйте, такой вопрос. С кровли спускаются опуски молниезащиты. Можно ли их пропускать за сайдингом или они должны идти по сайдингу открыто?
Вид для печати
Здравствуйте, такой вопрос. С кровли спускаются опуски молниезащиты. Можно ли их пропускать за сайдингом или они должны идти по сайдингу открыто?
За сайдингом нельзя.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (СО 153-34.21.122-2003)
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим.
Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
Если стены из негорючего материала, то можно за сайдингом, если стены из горючего материала то нельзя за сайдингом?
Сайдинг какую группу горючести имеет? Стены здания из какого материала изготовлены?
стена дерево. сайдинг Г1
Значит конструкция здания относятся к горючим материалам. В соответствии с СО 153-34.21.122-2003, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.
Спасибо за ответ!