С вводного кабеля «маслонаполненного» капает масло на шины ВРУ. Это хорошо или плохо? Что нужно предпринять?
Вид для печати
С вводного кабеля «маслонаполненного» капает масло на шины ВРУ. Это хорошо или плохо? Что нужно предпринять?
Какая марка кабеля?
Очень плохо, когда с кабеля течёт пропиточный изоляционный состав, но ещё хуже, что стекает на шины. У Вас, скорее всего, кабель с пропитанной бумажной изоляцией. Течь масла приводит к резкому обеднению изоляции, падению как диэлектрических характеристик, так и способности к теплоотводу. В конечном счете, образование течей ведет к отказу в работе кабельной линии. Течь масла из-под оболочки и концевой заделки обусловлена несколькими факторами:
- перепад высот при прокладке;
- температурные расширения металла, вызванные изменениями режимов эксплуатации, в том числе и наличием аварийных режимов;
- степень пропитки бумажной изоляции минеральным маслом или нестекающим составом;
- внешнее механическое воздействие на кабель и пр.
- повреждение изоляции кабеля;
- нарушение герметичности кабельных муфт.
Неизменным условием для отсутствия течей остается одно – ремонт и полная герметизация кабеля по всей его длине, включая соединительные муфты и, особенно, концевые муфты, так как это самые уязвимые места кабеля с БПИ-изоляцией.