Кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места?
В Правилах охраны труда в электроустановках, введенных в действие в августе 2014 г в п. 5.14, разъясняется, в каких организациях необходимо оформлять разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Наша организация является Потребителем, имеющим свое электросетевое хозяйство (ТП, РУ, кабели 6 кВ), покупающим электроэнергию у сетевой компании, от наших сетей подключено несколько субабонентов, рассчитывающихся за электроэнергию непосредственно с сетевой компанией. В энергослужбе нашего предприятия возникли разногласия, является ли наше предприятие тем собственником, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электроэнергии потребителям. Иными словами, нужны ли нам лица, выдающие разрешение на подготовку рабочего места и допуск.
Кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места?
Цитата:
Сообщение от
Макс
В данном случае Вы передаёте электроэнергию через собственные объекты третьим лицам.
Эти лица у Вас должны быть при любом раскладе, независимо от наличия или отсутствия субабонентов.
Пункт 5.14 ПОТЭЭУ гласит, что выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при отключении электроустановок, относящихся в эксплуатации субъектов электроэнергетики, а не при любом раскладе. Вот кто такие эти собственники, в отношении которых осуществляется оперативное управление?