Обязательно ли ставить ограничитель мощности в новый частный дом или можно обойтись без него?
Вид для печати
Обязательно ли ставить ограничитель мощности в новый частный дом или можно обойтись без него?
Такой необходимости нет. На вводе устанавливают обычный автоматический выключатель, такое требование прописано в ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.