Установили 3х фазный счетчик с трансами тока, расключили жестким проводом. Инспектор говорит что нужно мягким ,как быть? Где такое прописано?
Вид для печати
Установили 3х фазный счетчик с трансами тока, расключили жестким проводом. Инспектор говорит что нужно мягким ,как быть? Где такое прописано?
Установили в щите?
А Вы спросили у инспектора обоснование? Если он основывается на требовании пункта 3.4.4 ПУЭ, то Ваши присоединения не подпадают под этот пункт, так как они не подвержены вибрации и соединения осуществляются к неподвижным элементам аппаратуры. 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
До испытательной коробки провод мягкий пв3 а от коробки до счетчика жесткий ( сказал заменить,на мягкий. как его убедить)Счетчик и коробка установлены в шите ,а шит установили в водную панель в ВРУ.
Aleksandr, в дополнение даю выписку из ГОСТ 32396-2013, где нет никаких ограничений по применению однопроволочных проводников от трансформаторов тока до клеммной коробки и прибора учёта.
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм , цепи напряжения - медными проводами сечением не менее 1,5 мм .
6.3.21 Цепи управления следует выполнять проводниками сечением, установленным для соединяемой ими соответствующей аппаратуры.
6.3.22 Провода внутренних цепей не должны иметь промежуточных соединений.