Нужно проложить кабель ВВГнг 3*2,5 по кирпичной стене поперек дымохода от настенного газового котла, который находиться в кирпичной стен. Как рекомендуется по правилам?
Вид для печати
Нужно проложить кабель ВВГнг 3*2,5 по кирпичной стене поперек дымохода от настенного газового котла, который находиться в кирпичной стен. Как рекомендуется по правилам?
Надо проложить кабель в обход данного участка по другой стене, чтобы защитить кабельную линию от дополнительного нагрева.
ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
п. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 5-52
Выбор и монтаж электрооборудования.
Электропроводки
522.2 Внешние источники тепла
522.2.1 Для защиты электропроводок от вредного воздействия тепла от внешних
источников следует использовать один или несколько из следующих способов:
- экранирование тепла;
- размещение достаточно далеко от источника тепла;
- выбор элементов электропроводки с учетом возможности дополнительного повышения
температуры, которое может произойти;
- локальное применение теплоизоляционного материала, например, жаростойкой
изолированной оплетки (покрытие).
Примечание - Тепло от внешних источников может передаваться излучением, конвекцией или
теплопроводностью, например:
- от систем горячего водоснабжения;
- от приборов и светильников;
- выделяющееся тепло при производственных процессах;
- через материалы, проводящие тепло;
- от солнечного излучения.