Что обозначает цифра 16 в маркировке провода ПВ 1*16? Количество жил или сечение провода?
Вид для печати
Что обозначает цифра 16 в маркировке провода ПВ 1*16? Количество жил или сечение провода?
Цифра 16 обозначает номинальное сечение жилы без оболочки. Для справки:
Взамен ПВ1 сейчас выпускают ПуВ — провод установочный в изоляции из ПВХ пластиката.
Взамен ПВ3 выпускают ПуГВ - провод установочный гибкий в изоляции из ПВХ пластиката.
Наименования ПуВ и ПуГВ приняты с введением в действие ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и разработанных на его основе ТУ 16–705.501–2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Новый ГОСТ содержит нормативные требования международных стандартов на провода этой категории — МЭК 60227–1:2007, МЭК 60227–3:1997, МЭК 60227–4:1997. Одновременно прекращает своё действие прежний государственный стандарт ГОСТ 6323–79, регламентирующий марки проводов ПВ.
В новом ГОСТ скорректированы требования к конструкции, диапазон сечений жил, единообразная цветовая маркировка, учтены требования пожарной безопасности, приняты новые наименования. Поэтому, провода марок ПВ потихоньку снимаются с производства и заменяются проводами, произведенными по новой нормативно-технической документации.
Об утверждении национального стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 9 февраля 2010 года N 8-ст
Об утверждении национального стандарта
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53768-2010 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" с датой введения в действие 1 июля 2010 года.
Введен впервые.
2. Прекратить применение на территории Российской Федерации ГОСТ 6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия" с 1 июля 2010 года в связи с утверждением и введением в действие указанного в пункте 1 стандарта.
3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.Элькин
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2012 года N 1416-ст
О введении в действие межгосударственного стандарта
В соответствии с протоколом от 3 декабря 2012 года N 54-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
приказываю:
1. Ввести в действие с 1 января 2014 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия".
Введен впервые.
2. Отменить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53768-2010 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" с 1 января 2014 года в связи с введением в действие стандарта, указанного в пункте 1.
3. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.Элькин
ГОСТ 6323-79. Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
Пример условного обозначения провода марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, натурального, белого или серого цвета
- ПВ1 2,5 Б;
марки ПВ3 с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, желтого или оранжевого цвета
- ПВ3 2,5 Ж;
марки ПВ3 с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм, холодного исполнения, переходного или смешанного цветов
- ПВ3-ХЛ 2,5.
ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Провода и кабели подразделяют:
а) по типу изделия:
- провод установочный (Пу);
- кабель установочный (Ку);
б) по степени гибкости:
- для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости (без обозначения);
- для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости (Г);
в) по виду материала изоляции и оболочки:
- поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В);
- полимерные композиции, не содержащие галогенов (П).
Примечание - Допускается применение других материалов, обеспечивающих соответствие проводов и кабелей требованиям настоящего стандарта;
г) по исполнению в части показателей пожарной опасности:
- не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением - нг(A, B, C, D)-LS:
по категории А - нг(A)-LS;
по категории В - нг(B)-LS;
по категории С - нг(C)-LS;
по категории D - нг(D)-LS;
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения - нг(A, B, C, D)-LSLTx;
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении - нг(A, B, C, D)-HF;
- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения - нг(A, B, C, D)-HFLTx.
4.7 Структура обозначения марок проводов и кабелей следующая:
Примеры обозначений марок:
Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке:
ПуВ.
4.8 В условное обозначение проводов и кабелей должны входить:
- марка провода или кабеля;
- через дефис - климатическое исполнение;
- через интервал - группы цифр, обозначающих число и (через знак умножения) номинальное сечение жил. Для кабелей с жилой заземления меньшего сечения через знак сложения добавляют число и номинальное сечение жилы заземления. При наличии в проводах и кабелях жилы заземления (РЕ) и в кабелях - нулевой жилы (N) добавляют без интервала в скобках соответствующие буквы;
- через интервал - обозначение технических условий на провод или кабель конкретной марки.
Примеры условных обозначений:
Провода марки ПуВ в климатическом исполнении Т, с одной жилой номинальным сечением 2,5 мм , без оболочки:
Провод ПуВ - Т 1 2,5 ТУ;