Степановна, характеристики предохранителей ПАР наиболее вменяемые производители указывают на упаковке изделия и на кнопке включения. Например, КЭАЗ приводит такие данные:
http://www.electroprovoda.ru/images/PAR-1-3.jpg
Другие производители, возможно, делают так же. Обратите внимание на последнюю строку этикетки, где указан ГОСТ 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока.
4.4 Способ присоединения
4.4.1 по способу крепления:
- выключатели, электрическое присоединение которых не связано с механическими креплениями;
- выключатели, электрическое присоединение которых связано с механическими креплениями.
Примечание - Примерами последнего типа являются: втычной тип, болтовой тип, ввинчиваемый тип.
На той же этикетке указывается номинал ПАР - С10. Соответственно характеристики расцепителей ПАР должны соответствовать характеристикам автоматических выключателей, которые изготавливаются по приведённому ГОСТ (п. 8.6.1)