Щит с автоматами заземлён, а меня ещё заставляют заземлять дверку от щита. Вправе ли это требовать?
Вид для печати
Щит с автоматами заземлён, а меня ещё заставляют заземлять дверку от щита. Вправе ли это требовать?
А на дверце щита установлен зажим для РЕ-проводников?
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.7.2 Если на двери ВРУ установлены электрические приборы, то дверь следует соединять с проводящим каркасом или оболочкой гибкой медной перемычкой сечением по ГОСТ 22789.
ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
6.4.3 Если на дверце щитка класса I устанавливаются электрические приборы, то дверцу следует дополнительно соединять с проводящим корпусом гибкой медной перемычкой сечением по ГОСТ 22789.
ПУЭ, 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;