Можно ли укладывать кабель 10 кВ в траншею с водой (залило дождем), если нет, то чем это грозит, какие могут быть последствия?
Вид для печати
Можно ли укладывать кабель 10 кВ в траншею с водой (залило дождем), если нет, то чем это грозит, какие могут быть последствия?
Нельзя. Первым делом Вы обязаны откачать воду и удалить камни, комья земли, строительный мусор, а затем сделать подушку из песка или просеянного грунта.
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
п. 2.21. Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы.
После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать.
п. 3.66. Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.
ПУЭ, п. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
Грозит повреждением изоляционного покрытия кабеля из-за просадки грунта, так как просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий.
Повреждение кабеля с последующими расходами на аварийные работы по восстановлению кабельной линии.
Спасибо за ответ, мне тоже был полезен.