Может кто решил подобную проблему. Дело в том что при работе сваркой в вечернее время происходит посадка в сети и соседи жалуются. Видимо сказывается расстояние до КТП порядка 1 км. Сварка инвертор САИ-200. Может кто подскажет что можно предпринять.
Вид для печати
Может кто решил подобную проблему. Дело в том что при работе сваркой в вечернее время происходит посадка в сети и соседи жалуются. Видимо сказывается расстояние до КТП порядка 1 км. Сварка инвертор САИ-200. Может кто подскажет что можно предпринять.
Правильно, влияет расстояние от ТП, мощности трансформатора в ТП, загрузка фазы, к которой подключаете сварочный аппарат, состояние и сечение питающей линии ВЛ-0,4 кВ или КЛ-0,4 кВ.
Не задумывались, что для использования сварочного аппарата Вы должны получить разрешение на применение электроэнергии в технологических целях в региональной топливно-энергетической комиссии, и получить технические условия на технологическое присоединение сварочного аппарата к электросетям?
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, то использование сварочного аппарата запрещено, так как сварка относится к производственным процессам, чтобы не написал производитель в своих буклетах. Можете показать сертификат, где предписано использование сварочного аппарата в быту? Сварочный аппарат необходим в быту кашу варить или воду кипятить?
Ответ я дал Вам, читайте внимательно в первом абзаце.
Вот полюбуйтесь, что написано в декларации о соответствии на сварочные аппараты САИ:
Сварочные аппараты инверторного типа не бытового назначения.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...sertifikat.jpg
Хорошо Станислав в любом случае спасибо за ответы. Только в нашей деревне это бытовой прибор и единственная проблема посадка напряжения. Мне нужно чтоб соседи не жаловались что у них свет моргает и всё.
Когда у соседей начнёт выходить из строя электрооборудование из-за перепадов напряжения и они массово начнут предъявлять иски в суд на энергоснабжающую компанию, а ЭСО всю вину переложит на Вас и суд обяжет Вас возместить все убытки, то Вы поймёте что сварочный аппарат является промышленным оборудованием. Чтобы свет у соседей не моргал надо реконструировать ВЛ. Этим должны заниматься сотрудники ЭСО, но Вы можете за свой счёт провести все работы по модернизации ВЛ.
От электрического чайника тоже моргает свет у соседей? Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, необходимо получить дополнительную информацию, без которой невозможно поставить диагноз.
Попробуйте ответить на них:
1. Каким проводом выполена ВЛ?
2. Сколько электроустановок подключено к ВЛ?
3. Равномерно ли распределена нагрузка по фазам на ВЛ?
4. Сколько потребителей подключено на Вашем ответвлении?
5. Ваша электроустановка подключена по трёхфазной системе электроснабжения?
6. К какой фазе подключаете сварочный аппарат?
7. Пробовали выполнить перефазировку?
8. Сколько электроустановок подключено к перегруженной фазе?
Если не рассматривать эти вопросы, то можно с уверенностью сказать, что сечение проводов ВЛ недостаточно и требуется проложить провода большим сечением. Есть ещё одно заболевание - некачественное соединение проводников на ВЛ, что так же приводит к падению напряжения при перегрузках. А в общем надо сказать, что необходимо обследовать ВЛ.
А зря, Вы обязаны знать не только свои права, но и обязанности.
Знаете и умышленно нарушаете? Я так понял, что Вы открыли на своём участке автосервис?
Перечитайте пост 2, абзац 1, там поставлен диагноз по палате.