Как модернизировать щит
Здравствуйте. В доме беда с электрикой, система TN-C. Прочитал, что первым делом нужно переходить на TN-C-S, будем работать в этом направлении и писать в УК, но капремонт еще далеко, а в щитах развалились пакетники, да и автоматы толком уже не работают, полно скруток и соплей. Дом с электроплитами. По какой схеме можно провести "модернизацию щита" малой кровью до полноценной замены магистрали и перехода на TN-C-S?
P.S. На фото один из сохранившихся в приличном состоянии щитов.
Вложение 943
-
Всё, что Вы можете в данной ситуации сделать - заменить пакетники и автоматы на новые. Все отходящие линии привести в порядок - зажгутовать их, чтобы было понятно откуда и в какую квартиру они идут, можно промаркировать их (бирками). Удалить скрутки. Удалить все самодеятельные подключения проводников к корпусу щита, если они есть. Удалить все провода, которые проложены сквозь дверцы щита и проложить их как положено. Вычистить щит. Потребовать от УК поставить на дверцы щитов новые замки, если старые не работают; протянуть винты контактных зажимов на распределительных колодках; восстановить однолинейную схему щита и приклеить её с внутренней стороны дверцы.
Всё оборудование, которое находится после нижнего (выходного) зажима вводного автомата (пакетника) принадлежит владельцам квартир, если жильё приватизировано. Уточните в УК, где проходит граница балансовой принадлежности в этажных щитах у Вас в доме.
Замену оборудования надо согласовать с УК и ЭСО (если будете менять проводники счётчиков). Новое оборудование приобретается за счёт владельцев квартир. Работы могут производиться разными способами:
1. Жильцы самостоятельно находят электромонтажную лабораторию или организацию и заключают договор на проведение конкретного перечня работ. Требуется согласование с УК.
2. Жильцы обращаются в УК, где самостоятельно определяют подрядчика. Оплата работ согласовывается с УК или напрямую с подрядчиком.
Любое изменение схемы щита, которая указана в проектной документации на дом при производстве текущего ремонта запрещена.