Здравствуйте, для чего нужны деревянные подрозетники? Их можно вообще использовать? Для установки розеток и выключателей открытой установки требуются подкладки (подрозетникик) и должны ли они быть не горючими?
Вид для печати
Здравствуйте, для чего нужны деревянные подрозетники? Их можно вообще использовать? Для установки розеток и выключателей открытой установки требуются подкладки (подрозетникик) и должны ли они быть не горючими?
Их раньше подкладывали под розетки и выключатели для обеспечения нормируемого расстояния от проводов до сгораемых конструкций.
ПУЭ, п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.
До сгораемых конструкций? Дак эти подрозетники сами сгораемые.
DIMA, всё гораздо сложнее. :) Обсуждаемый способ крепления розеток и выключателей был стандартным практически для всех типов жилых, общественных и других зданий. Этот способ был принят для сухих помещений.
Почитайте выдержку из типовой технологической карты тех времён т посмотрите рисунок а):
Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков
Выключатели, переключатели и штепсельные розетки устанавливаются в зависимости от их конструкции и принятого способа исполнения проводки (рис. 15).
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...kluchateli.jpg
Рис. 15. Примеры монтажа установочных приборов:
а - выключателя при открытой прокладке проводов марки АППВ; б - штепсельной розетки при скрытой прокладке проводов в резиновых полутвердых трубах; в - выключателя и штепсельной розетки при проводке кабелем марки ВРГ в сыром помещении
Штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,8 ... 1 м от пола, а плинтусовые - не выше 0,3 м. В последнем случае рекомендуется закрывать их защитными устройствами. В школах и других детских учреждениях штепсельные розетки устанавливаются на высоте 1,5 м от пола. От заземленных устройств (приборов отопления, трубопроводов и других) штепсельные розетки должны быть удалены не менее чем на 0,5 м.
Выключатели ставятся преимущественно у дверных проемов и включаются в фазные провода сети. Если помещения относятся к особо сырым, а также пожароопасным и взрывоопасным, и искрение контактов при разрыве электрической цепи может стать в них причиной пожара или взрыва, выключатели устанавливаются вне этих помещений.
При необходимости дистанционного или автоматического управления осветительными сетями применяются различные автоматы, магнитные пускатели или контакторы.
Выключатели и переключатели устанавливаются на высоте 1,5 м от пола (а в школах и детских учреждениях на высоте 1,8 м) и обычно у дверей с учетом направления их открывания.
Выключатели и штепсельные розетки открытого типа устанавливаются на прикрепленных к их основанию деревянных розетках диаметром 55 ... 60 мм и толщиной не менее 10 мм. Выключатели и штепсельные розетки скрытого типа закрепляются в коробках, вмазанных в стены или в гнезда цилиндрической формы, с помощью распорных лапок. Для установки выключателей и штепсельных розеток в стеновые панели и перегородки жилых домов заделывают специальные закладные стаканы из полипропилена.
Выключатели и штепсельные розетки брызгозащищенного исполнения устанавливаются на скобах с вводом проводов снизу через сальниковые уплотнения.